Hier kann aber keiner wissen, nach welchem Hydraulikplan gearbeitet wurde. Natürlich ist die Gasheizung im Zusammenhang mit einer Wärmepumpe immer nur für die Spitzenlast zuständig. Soll heissen, was die WP nicht schafft, macht die Gastherme. Und je nach Verrohrung wäre es durchaus möglich, dass bei Warmwasserbetrieb ein kleiner Teil auch in Richtung Wärmepumpe gedrückt wird, weil vielleicht ein Rückflussverhinderer oder Umschaltventil nicht ganz abdichten. Hast denn mal bei den 40°C Vorlauftemperatur an der WP geschaut, ob der Verdichter überhaupt arbeitet.? Und wenn, in welchem Modus ? Eventuell hat die WP gerade angefangen, den Speicher zu erwärmen ? Oder anders gefragt: Wird die FBH auch warm ? Ich meine, bei 40°C Vorlauf sollte das locker spürbar sein.