Hallo Flo, bei 7100=1 funktioniert die Kühlung vermutlich, allerdings mit dauerhaft Sek-Pumpe auf 100% und Sole-Pumpe auf 9%. Die Vorlauftemp. wird immer mal wieder heruntergeregelt und steigt dann wieder bis zum Soll, keine Ahnung wie die NC-Box das macht: Ich hab 7100=4 trotzdem mal ausprobiert: Die Sek-Pumpe hat auch ausgeschaltet, bleibt aber dauerhaft aus. Ebenso schaltet die Sole-Pumpe für eine Weile ab, danach lief sie mit 5% statt 9%. Da die Sek-Pumpe aber gar nicht mehr angeht, gibts anscheinend auch keine Kühlung mehr? Die VL Temp braucht man ja nicht anschauen, solange die Sek-Pumpe nicht läuft, oder ? Als Hintergrund: Ich stelle im Sommer: die Soll-Temp an der Heizung sehr niedrig (16Grad für Kühlung; höher, wenn ich nicht so stark kühlen möchte) 7003 (Diff Heizgrenze) sehr hoch (damit auch in kalten Nächten nicht geheizt wird) 7004 auf's Minimum (damit möglichst langanhaltend gekühlt wird) 7111 Kühlkennlinie Neigung auf 0 (damit auch bei hohen Außentemp die Kühlung nicht mit hochgeht) 7110 Kühlkennlinie Niveau auf 50 / 5Grad (damit das VL Soll nicht ganz so niedrig wird) 7103 steht auf 160, damit die Kühltemp bis auf 16Grad runtergehen dürfte Der ganze Aufwand schien mir nötig, weil die Kühlleistung ja recht gering ist und deshalb möglichst lange aktiv sein soll. Mit den Standard-Einstellungen war mir das viel zu wenig Kühlung. So bin ich ganz zufrieden, bis auf die dauerhaften 100% der Sek-Pumpe, selbst wenn die Kühlgrenze gar nicht erreicht ist. Viele Grüße, Frank