Bilder von der HZ-Anlage Hallo zusammen, seit drei Monaten fällt die Heizpumpe immer wieder sporadisch aus. Ein HZ-Techniker war auch bereits da und meinte die Steuerung sei defekt und er könnte keine anbieten, weil diese nicht mehr hergestellt wird. Also wurde eine gebrauchte Steuerung gekauft, allerdings durch eine Firma getestet. Bei der Steuerung waren auch die internen Sensoren dabei. Alles wurde ausgetauscht, mit dem Ergebnis, gleicher Fehler. An der Heizpumpe kann es nicht liegen, da diese seit dem Fehlerbild über einen Zeitschaltuhr ihre Arbeit verrichtet. Der Fehler steht am Augang an, der die 230V nicht freischaltet, dieses wurde alternativ mit einer Lampe getestet. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Ausgang freisschaltet? Das ist im Schaltbild nicht ersichtlich. Da ist nur der Lastteil ausführlich dargestellt. Und gibt es eine Widerstandkurve für den Außensensor? (508853, wenn es die Nummer ist.) Wenn ich das richtig aus den Bildern herleiter. Hatte ich verschiedene Werte bei 15Grad, einmal 121 Ohm und 114 Ohm... Allerdings hatte ich den Sensor abgekühlt. Vllt. ist er nicht so schnell wieder warm geworden. Da das Problem bei meiner Schwiegermutter ist, die 380km enfernt wohnt, kann ich leider nicht immer schnell auskünfte geben, wenn ihr Fragen habt. Einige Bilder zu der Anlage findet ihr oben unter den Link. Freue mich auf Unterstützung, bin leide nur Elektriker...
... Mehr anzeigen