Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S Wärmepumpenanlage mit einer Vitotronic 200 Steuerung. Der Heizwasser-Pufferspeicher ist der Vitocell 100-E, Fassungsvermögen 200 Liter. Die Anlage ist erst kürzlich eingebaut worden, ich kann aber beobachten, dass die Solltemperatur des Heizwasser Pufferspeichers gleich der Soll-Vorlauftemperatur. Nach erreichend der Vorlauftemperatur schaltet die WP ab, die Puffertemperatur ist leicht höher als die Soll Vorlauftemperatur. Der Mischer regelt nun den Vorlauf. Aufgrund der geringen Temperaturdifferenz Heizkreis und Pufferspeicher regelt der Mischer recht zügig in die ganz offene Position. Die WP springt dann wieder an um das Heizwasser wieder zu erwärmen. Ich denke, dass die Anlage weniger taktet wenn die Pufferspeicher Solltemperatur ca. 5 grad über der Soll Heizkreistemperatur liegt. Leider hat der Heizungsmonteur hier keine Ahnung deshalb wende ich mich hier an Euch. Kann mir jemand sagen, ob meine Logik richtig ist (sprich höhere Pufferspeichertemperatur gleich weniger Taktung und damit effektiver)? Wenn ja, welchen Parameter in der Codierebene 1 oder 2 muss ich ändern. Ich freue mich über Tipps von Euch. Gruß Chris