Es geht um eine Vitodens 200 WB mit hydraulischer Weiche mit 2 nachgelagerten Heizkreisen, einer mit Erweiterungssatz mit Mischer und einem ohne Mischer. Zusätzlich ist eine Warmwasserspeicher verbaut. Die Vitodens hat ein Comfortbediengerät. 1) Die Schemacodierung (Speicherstelle 00) war auf 3. Das ist laut Serviceheft jedoch falsch, weil eine hydraulische Weiche verbaut ist. Setze ich die Codierung auf 1, was laut Serviceheft zu einer Anlage mit hydraulischer Weiche passen sollte, geht die Heizkreispumpe, die am Erweiterungssatz angeschlossen ist, nicht mehr an. Der Mischer bleibt zu. Setze ich die Codierung auf 3, funktioniert es wieder. Ich habe alle Anschlüsse kontrolliert, stimmt alles. 2) Die Pumpe im Kesselkreis, also vor der hydraulischen Weiche, ist am Zirkulationspumpenanschluß eingesteckt und läuft rein zeitgesteuert mit der Zeiteinstellung beim Warmwasser, auch das kommt mir seltsam vor. Diese sollte in der Konfiguration doch als Kesselkreispumpe bedarfsgesteuert sein. Verstehe ich da etwas falsch oder ist das beschriebene Verhalten so korrekt. Viele Grüße Ronald