Ich habe es gerade getestet: im Ferien-Programm wirkt der PV-Eingang nicht. Du hast zwei Möglichkeiten: a) Du nutzt nicht das Ferien-Programm, sondern das ECO-Programm und senkst die Solltemperatur soweit möglich (Minimum ist 30°) ab, dann funktioniert PV weiterhin. Ohne PV wird die Temperatur auf 30 gehalten, da sollte die WP selten mal anspringen b) Du nutzt statt dem PV-Eingang den Sperr-Eingang, allerdings invertiert, d.h. Du sperrst immer wenn kein PV-Überschuss vorhanden ist. Für mich macht es wenig Sinn die WP bei Abwesenheit ganz abzuschalten: sie steht im Keller (20-25°) da hält sich der Wärmeverlust in Grenzen, unter 1kWh/Tag. Im Winter bin ich maximal 10 Tage weg, im Sommer sind es vielleicht 20-25 Tage (aber da habe ich mehr als genug PV-Strom). Und wegen vielleicht 10kWh im Winter lohnt sich der Aufwand nicht. Ich habe eine einfache Lösung gefunden, um die aktuelle Wassertemperatur auszulesen und dann mit den beiden Schaltkontakten die Logik komplett über mein Smarthome-System (Loxone) realisiert: Zusammen mit dem Temperaturfühler (der bei Änderung des Zapfprofils umgesteckt wird) habe ich einen weiteren Temperaturfühler reingeschoben, den ich direkt auslesen kann. Vorteil: ich muss nichts mehr an der WP einstellen, und kann wenn nötig von extern sogar die thermische Desinfektion starten (indem ich z.B. im Winter den PV-Eingang aktiviere und so auf 62° aufheize). Und: Abhängig von der Wassertemperatur schalte ich Abends den PV-Eingang ein, um die Temperatur soweit zu erhöhen, dass die WP in der Nacht nicht anspringt (da ich die WP in de Wohnung höre wenn die Kellertür nicht zu ist). Das klappt natürlich nur wenn nachts keiner mehr Duscht....