Hallo, ich saniere einen Bungalow aus den 70ern der für 2 Personen gedacht ist und es wird eine neue Fußbodenheizung verbaut da alle Räume auf einer Ebene sind. Es gibt auch keinen Keller und auf eine Badewanne wird verzichtet. Die vorherige Heizung wurde entfernt nun es soll eine Wärmepumpe verbaut werden. Der HB hat eine Vitocal 252-A angeboten die im August 2022 bestellt wurde. Es kam zu den aktuell bekannten Lieferschwierigkeiten und der Termin wurde auf das erste Quartal 2023 verschoben. Jetzt heißt es, dass erst gegen Ende des Jahres geliefert werden kann was sehr ärgerlich ist. Der HB hat aber eine Vitocal 222-S geliefert bekommen und bietet mir diese als Alternatvie an. Ein Split-Wärmepumpe ist aufgrund der Raümlichkeiten nicht nötig, da die Anlage im HWR aufgestellt wird und die Außeneinheit direkt vor der HWR Wand steht, Die Leitungen Wasser oder Kühlmittel wären also ca. 75cm. lang. Der HB hat die notwendige Wärmeleistung bestimmt richtig berechnet und 190 Liter Wassertank sind auch ausreichend. Abgesehen vom Anschaffungspreis und der etwas lauteren Inneneinheit beim Monoblock frage ich mich langfristig das bessere Gerät hinsichtlich Effizienz, Wartung und Langlebigkeit. Ich habe hier gelesen, dass es bei der Vitocal 222-S Probleme mit Platinen gab. Andere wiederum schwören auf Split-Wärmepumpen da Teile einfacher zu tauschen sind. Ich störe mich etwas am R32 Kühlmittel bei der Vitocal 222-S was bei dem anderen Gerät umweltfreundlicher ist und frage mich ob Hydro AutoControl tatsächlich so einen großen Unterschied macht um weiter auf eine 252-A zu warten. Ich würde mich freuen Erfahrungen dazu zuhören. Vielen Dank Tom
... Mehr anzeigen