Wir haben leider bei leichtem Frost das Problem, dass der Wärmetauscher unserer Vitovent 300-W einfriert. (Dies äußert sich durch ein deutlich lauteres Betriebsgeräusch und einen deutlich gestiegenen Abluftdruck; erwärmt man die Zuluft für einige Minuten leicht mit einem Fön, ist das Problem weg, vermutlich, weil der Wärmetauscher wieder frei wird.) Das Problem tritt bei Temperaturen leicht unter 0 (ungefähr im Temperaturbereich zwischen -2 und -5 Grad Celsius) auf. Laut Bedieneinheit ist der Frostschutz nicht aktiv. Ich habe nun festgestellt, dass scheinbar die Temperatur der Zuluft, die die Anlage anzeigt, nicht zur Außentemperatur passt, sondern ca. 2 bis 3 Grad Celsius höher liegt. Konkret: der Außentemperaturfühler der Heizung (gleiche Hausseite, nicht weit entfernt von der Zuluftöffnung) zeigt -3 Grad Celsius an, ein Funk-Thermometer unter dem Dach des Carports -2,3 Grad Celsius. Die Temperatur der Zuluft beträgt aber angeblich -0,1 Grad Celsius. Ich vermute, dass dies dazu führt, dass das Vorheizregister nicht aktiviert wird und daher der Wärmetauscher einfriert. Daher nun die Frage: was kann ich tun? Kann die Zuluft-Temperatur, ab der das (integrierte) Zuheizregister zugeschaltet wird, geändert werden? Ist evtl. der Temperatursensor in der Anlage defekt?