Hallo Speedy83, vielen Dank. Nein leider liegt es bei mir dann wohl eher an einer Überdimensionierung des Kessels. Bei mir fährt der Kessel alle drei Stunden von 0 auf 95-100% für 10-15 Minuten, in denen er den oberen Teil des Pufferspeichers aufheizt (wird für das Brauchwasser über Frischwasserstation gebraucht). Ansonsten springt er immer wieder für fünf Minuten an auf 20% (maximal gelegentlich 40%) , wenn der Heizkörperheizkreis aufgeheizt werden muss. Wahrscheinlich kann er hier nicht weiter heruntermodulieren und taktet dann solange bis er vom Warmwasserfühler wieder die Aufforderung zum Nachheizen bekommt. Ich habe einmal ein typisches Bild angehängt. Komme so auf bis zu 90 Brennerstarts pro Tag. Irgendeine Idee, wie man das besser einstellen könnte? Vielen Dank Beste Grüße