Ich glaube dann haben wir auch schon die Ursache für den geringen Volumenstrom. Wenn soviele Räume via Thermostat abgedreht sind, dann ist der geringe Volumenstrom plausibel. Allerdings ist das eine Konstellation, wie ich schon bereits schrieb, die nicht optimal für eine Wärmepumpe ist. Die Wärmepumpe hat eine Minimalleistung und Minimallaufzeit, bei welcher diese die Wärme produziert. Durch die geringe Wassermenge in den Heizkreisen wird die Pumpe hier schnell das Volumen aufheizen und dann merken, dass keine weitere Wärme benötigt wird. Infolgedessen wird diese dann abschalten. Das nennt man Takten. Dieser on/off Betrieb ist energetisch und für die Lebensdauer der WP schlecht. Deshalb solltest Du überprüfen., ob dieser on/off Betrieb bei Dir stattfindet. Wenn ja, sollte man etwas machen, weil dann die Gefahr besteht, dass Dein Verdichter nicht die Lebensdauer der Pumpe durchhält. Am Besten installierst Du Dir die Vicare App und schaust bei Analyse, ob es diese Peaks an/aus gibt. Weshalb der Volumenstrom in der Nacht wieder normal ist, kann ich nicht sagen. Ist dieser konstant in der Nacht bei 1800l/min? Du kannst auch mal alle Thermostat öffnen und dann überprüfen wie hoch der Volumenstrom dann ist. Gruss Ralf