@CustomerCareBen schrieb: Wenn das Anlagenschema am Vitodens so eingestellt ist, dass darüber auch die Warmwasserbereitung läuft, dann kann das auch über die ViCare eingestellt werden. Andernfalls ist das Anlagenschema falsch eingestellt. Das ist ja eine gute Nachricht, denn dann müsste es also doch gehen, weil es von VIESSMANN so vorgesehen ist. Also nochmal langsam zum Mitdenken: Das Kommunikationsmodul am VITODENS funktioniert. Das Betriebsprogramm am VITODENS 200-W B2HF-32 ist auf "Heizung und Warmwasser" eingestellt, sollte also passen. Trotzdem kommen über ViCare vorgenommene Einstellungen zu Warmwasser/Zirkulation nicht in der VITOTRANS 353 PZSA an. Diese kann nur manuell am Gerät eingestellt werden. Irgendetwas fehlt also. Oder meinen Sie mit "Anlagenschema am VITODENS" etwas anderes als das Betriebsprogramm gemeint? Falls ja: Wie muss denn unser Fachbetrieb das "Anlagenschema am VITODENS" so einstellen, dass darüber die Warmwasserbereitung läuft, wenn VITOTRANS Teil der Gesamtanlage ist? Falls nein: Dann kann es ja nur an einer fehlenden Verbindung liegen. Wie müssen VITODENS-VITOTRANS hardwareseitig verbunden sein? Welchen BUS? Gibt es vielleicht ein Beiblatt, was dies beschreibt und was ich unserem Fachbetrieb geben kann?