Noch ein paar allgemeine Dinge: Warum steigt die Vorlauftemperatur mit dem Einschalten der Heizung so langsam an? Beginnend mit 32 Grad, 8 Stunden später 34 Grad. Nachdem Du die WP für 8 Stunden in die Zwangspause geschickt hast, kämpft sie zunächst mal gegen die vielen Tonnen abgekühlten Estrich. Zusammen mit dem bei niedrigen AT hohen Wärmeverlust des Hauses schafft sie das dann einfach nicht mehr. Beim Stromverbrauch sieht man auch eine ansteigende Kurve (siehe beiligendes Diagramm) von zu Beginn 0,54 kWh (= 2,16kWh in der Stunde) bis 0,58 kWh (= 2,32kWh in der Stunde). Das im Diagramm sind Viertelstundenwerte. Die Wärmepumpe hat eine elektr. Leistungsaufnahme von 2,2 kWh. Zunächst mal müsste das heißen: ...Beginn 0,54 kWh in 15 Minuten (= 2,16 kW "Momentanleistung")... Und Du solltest Dir im web mal ein wenig Allgemeinwissen zu Wärmepumpen anlesen. Da findest Du dann z.B.: Mit jedem °C höherer (niedrigerer) Heizwassertemperatur ( (Vorlauf+Rücklauf)/2 ) und mit jedem °C niedrigerer (höherer) Soletemperatur fällt (steigt) der COP Deiner WP um ca. 2.5%. Mit jedem °C höherer (niedrigerer) Heizwassertemperatur fällt (steigt) die Wärmeleistung Deiner WP um ca. 0.6 % und mit jedem °C niedrigerer (höherer) Soletemperatur fällt (steigt) die Wärmeleistung Deiner WP um ca. 3%. Der COP ist definiert als Wärmeleistung / elektrische Leistung. Damit kannst Du Dir für gegebene Paare Heizwassertemperatur/Soletemperatur relative Wärmeleistung und relativen Stromverbrauch ausrechnen.