Hallo Max76,
über die Serviceebene kann eine Korrektur der Sensoren vorgenommen werden. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst. Der Menüpunkt heißt "Sensorabgleich".
Deine Wärmepumpe heizt solange auf die von der Heizkennlinie berechneten Vorlauftemperatur, bis diese einschließlich Ausschalthysterese erreicht wurde. Geregelt wird die 200-G über den Rücklauftemperatursensor zzg. 5K (fiktiv). Ein- und Ausschalthysterese betragen jeweils 2K.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen