Hallo liebes Forum, ich betreibe eine VITOGAS 100 mit der Steuerung Vitotronic 200 KW4 (718657 1507216105). An diesem System sind Heizkörper (OG) und eine Warmluftheizung (EG) von Schrag angeschlossen. Beides läuft über den gleichen Vor- und Rücklauf. Sobald ich die Luftheizung mittels Thermostat anstelle, steigt die Vorlauftemperatur um ca. 30 Grad, dadurch werden auch die Heizkörper mit einer höheren Vorlauftemperatur versorgt. Als Leitungen sind MSVR verbaut, diese sind für eine Maximaltemperatur von 95 Grad ausgelegt. Ich würde nun gerne einstellen, dass die Vorlauftemperatur oder ggf. die Kesseltemperatur (unabhängig WW oder Heizung) nicht höher als 82 Grad steigt, um ggf. Schäden an den Leitungen zu vermeiden. Gibt es hierzu eine Möglichkeit? Bei Codierung 01 und 02 habe ich bereits die Kesselwassertemperatur begrenzt, leider ohne Erfolg. Die Steigung der Heizkurve möchte ich auch nicht anpassen, da diese für unser System aktuell optimal ist. Ein Mischer ist aktuell nicht installiert. Vielen Dank vorab für eure Beiträge!