So, 2 neue Versuche während Abwesenheit durchgeführt. 1.) Warmwasseraufbereitung ausgeschaltet, Kugelventil geschlossen, Zirkulationspumpe in der WW-Leitung ausgeschaltet - Ergebnis: 4 Grad Temperaturverlust im Boiler in 2 Stunden!! 2.) zusätzlich zum 1.Versuch noch das Absperrventile hinter der WW-Zirkulationspumpe in der WW-Leitung abgesperrt - Ergebnis: 3 Grad Temperaturverlust in 5 Stunden. während beiden Versuchen war niemand zu Hause und es erfolgte kein Wasserverbrauch. Alles komisch🤷🏻♂️ Wo verliere ich die Temperatur ? zusätzlich haben wir noch ein zweites Problem bei der Vorlauftemperatur. Gem. der Kennlinie müssten wir eine VT von 65 Grad haben ( steht auch so im System) Der Thermostat ( bei dem auch der Fühler für den Mischerbetrieb eingesteckt ist) zeigt aber nur Max 58 Grad an. egal welche Außentemperatur herrscht ( ob Plus- oder Minusgrade) geht hier die Anzeige nicht über 58 Grad hinaus, selbst wenn in der Anzeige sogar eine VT von 69 Grad angezeigt wird. Ich habe die Temperatur an der Leitung hinter dieser Anzeige mit Mobilem Fühler gemessen, diese stimmt auch mit der Temperatur in der Anzeige überein. Woran kann es liegen, dass die Temperatur hinter dem Mischer nicht über 58 Grad geht? der Mischer bekommt doch die zu mischende Temperatur über das System🤷🏻♂️ Der Fühler wurde jetzt erneuert, es änderte sich aber nichts😪 gibt es hier einen Zusammenhang zwischen VT in der Heizungsleitung und der WW-Temperatur im Boiler? Normalerweise doch noch🤷🏻♂️ Sonderbarerweise haben wir alle Probleme erst seit der Wartung
... Mehr anzeigen