Hallo Yoshi84, vielen Dank für Deine Anmerkungen, mit denen Du wohl richtig liegst. Habe die Einsparungen für mich wie folgt kalkuliert: Ich gehe bei einem täglichen Aufheizen eines 200l Pufferspeicher auf 60 Grad für die Frischwasserstation von folgenden Heizleistungen / Aufheizzeiten / Energieverbräuchen aus: 200 L Wasser von 10 Grad auf 60 Grad, 20 Grad Aussentemperatur im Sommer: a) Wärmepumpe mit 11 KW Heizleistung (ca. 3KW el. Leistung) ca. 1 h Aufheizzeit Energieverbrauch ca. 3KWh b) Heizstab 3,5 KW ca. 3,5 h Aufheizzeit Energieverbrauch ca. 12,25 KWh Bei 0,08 € Einspeisevergütung entspricht das Delta von ca. 9 KWh 0,75 € pro Tag bzw. 111€ für die Sommermonate Mai-Sept. Bei einer Lebensdauer der Wärmepumpe von 15 Jahren also immerhin ca. 1700 €. Mich würde allerdings noch eine Einschätzung der Fa. Viessmann interessieren, ob von einer Verlängerung der Lebensdauer der Vitocal 250 auszugehen ist, wenn für die Sommermonate Mai-Sept. das tägliche 1h-Aufheizen des Pufferspeichers nicht über die WP erfolgen würde. LG