Hallo Wolle321,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst. Wie Michael bereits mitgeteilt hat, hat deine Wärmepumpe einen fixspeed Verdichter, welcher nicht modulieren kann. Wenn du die Primärpumpe anpassen möchtest, kannst du als Richtwert die Primärtemperaturdifferenz bei laufendem Betrieb nehmen. Da du bei der 222-G nur einen Primärvorlaufsensor hast, musst du dementsprechend die Temperatur am Rohr messen. Die Differenz sollte im laufenden Betrieb bei 3 - 5K liegen. Sekundärseitig sollte die Temperaturdifferenz bei 5 - 9 K liegen, um einen sauberen Betrieb gewährleisten zu können.
Viele Grüße Flo