Die 3-phasigen Stromzähler sind phasensaldierend. Das heißt, dass immer die Summe aller Phasen zur Berechnung des Verbrauchs/der Einspeisung gebildet wird. Beispiel: PV bringt gerade 3 kW (1 kW pro Phase) WP mit 2 kW hängt auf Phase 2 und läuft P1: -1000 W (Einspeisung) P2: 1000 W (2 kW Verbrauch der WP - 1 kW PV) P3: -1000 W (Einspeisung) Summe: - 1000 W Einspeisung und nur das wird ermittelt. Physikalisch stimmt deine Überlegung aber natürlich trotzdem. Die WP wird nur zur Hälfte mit dem eigenen PV-Strom versorgt, während weitere 1000 W aus dem Netz bezogen werden und auf den anderen beiden Phasen jeweils 1000 W eingespeist werden.