Danke Euch für Eure Rückmeldungen. In der "Serviceanleitung für die Fachkraft", die ich vom Installateur bekommen hatte, steht unter "Diagnose" -> "Energiebilanz" explizit der Unterpunkt "Jahresarbeitszahl abfragen" mit einer entsprechenden Beschreibung. Daher hatte ich hier trotz auch anderslautender Informationen hier nochmal nachgefragt. Wenn ich es also richtig verstehe, muss ich die JAZ selber bestimmen indem ich die Wärmeenergie und die elektrische Energie ins Verhältnis setze. Die Wärmeenergie zeigt mir das Gerät ja an. Die elektrische nicht. Und im Elektrozähler im Schaltschrank läuft das auch alles über einen Zähler, sodass ich hier die elektrische Energie nur ganz grob schätzen kann (WP aus, dann ist gemittelte Gesamtenergie = gemittelter Haushaltsenergebedarf. Und dann wieder mit WP ein, diesen Haushaltsenergiebedarf abziehen, sodass ich ganz grob beim WP-Verbrauch bin). Richtig? Letztlich geht es mir darum, zu verstehen, ob die WP am/nah am Optimum oder weit davon entfernt betrieben ist und ich durch Einstellungen noch etwas Relevantes herausholen könnte und dadurch den Energieverbrauch verringern könnte. Die in https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-nicht-angezeigt-Vitocal-200-a-awci-ac-201-a10/m-p/171688#M27871 genannten Parameter sind bei mir so nicht hinterlegt! 8811: 2 --> bei mir: 1 8812: >1 --> bei mir: 128 8815: 1023 --> bei mir: 768 8817: 1023 --> bei mir: 981 8818: 31 --> bei mir: 0 8819: 31 --> bei mir: 31 881A: 31 --> bei mir: 31 881B: 31 --> bei mir: 0 In der Serviceanleitung ist allerdings nur 8811 beschrieben, sodass ich noch zögere, die Werte oben zu verändern.