Hallo zusammen, auch ich benötige euer Schwarmwissen. Erstmal die Daten Vitogas 100 mit Vitotronic 150 (ca. 15 Jahre alt) Umwälzpumpe Wilo Yonos PICO plus (neu) Warmwasserpumpe comfort by sanibel (neu) Kesseltemperatur eingestellt auf 68 Grad Speichertemperatur 48 Grad 2 Familienhaus mit drei Etagen Leitungen und Heizungen neu eigentlich alles neu außer die Anlage selbst Folgendes haben wir mit der Heizung erleben dürfen: 1. Probleme beim Zünden. Unser Gasdruckregler ist aus dem Jahr 1987 und wurde vom Versorger gewechselt. Danach hatte sich das Problem erledigt. Wir gingen dann allerdings fließend über in das ständige auslösen des STB. Am Anfang lief die Heizung mehrere Tage durch. Jetzt müssen wir diese fast stündlich neu starten. Nachts läuft die Heizung allerdings fast immer durch. bzw. schaltet sich erst ab ca. 8 Uhr ab. Nachtabsenkung endet gegen 6.00 Uhr morgens. Der Brenner schaltet sich planmäßig bei 68 Grad ab. Bis zum erreichen steigt die Temperatur gleichmäßig und langsam an. Nach dem abschalten des Brenners schießt die angezeigte Temperatur in großen Sprüngen bis zu 97 Grad. Kein wunder also das die Sicherung auslöst. Wir haben verschiedenste Einstellungen ausprobiert. Die Heizungsanlage entlüftet, die Umwälzpumpe entlüftet. Seltsam ist auch das zwei Heizkörper im Haus nicht warm werden. Ich gehe daher von einem Problem mit der Pumpe aus. Kurz vor Weihnachten ist es kaum möglich einen Fachmann zu bekommen. Und wenn man einen findet der Zeit hat, kennt dieser sich mit Viessmann nicht aus. Daher bitte ich euch euer Wissen mit mir zu teilen. Herzlichen Dank und frohe Feiertage