Hallo Dreman, danke, das war der entscheidende Hinweis! Es liegt tatsächlich an der WW Zirkulation, die ich von 5:40 - 21:00 aktiviert hatte. Ich habe festgestellt, dass ich bei aktivierter Zirkulation, -1.5 Grad Außentemperatur und keiner WW Entnahme fast 3° WW Temperatur pro Stunde (!) Wärmeverlust habe. (Ich habe ein frei stehendes Einfamilienhaus aus Ende 90er Jahre, mit 3 Stockwerken und somit entsprechenden, ggfs. nicht-isolierten, WW Strecken.) Kein Wunder, dass der Kessel sich ständig aufheizen wollte und die Heizung ca. alle 2 Stunden ausgegangen ist. Als ich die WW Zirkulation ausgeschaltet habe und das WW auf 2.5 Grad (55.5 Grad) über Sollwert (53 Grad) erhitzt war, konnte ich nur noch einen WW Temperaturverlust von ca. 0.3-0.4 Grad pro Stunde feststellen. Mein WW erhitzt die 5 Grad Temperaturunterschied (50.5 auf 55.5) in ca. 35 Minuten und die Heizkörper sind jetzt 15-20 Minuten nach Abschluss der WW Erhöhung wieder warm. Die WW Zirkulation aktiviere ich jetzt nur noch morgens für 2 Stunden, da dies der typische Zeitpunkt ist, wenn wir duschen. Ich werde mein WW jetzt im Dauerbetrieb anlassen, da die Energieeinsparung und vor allem Komfortgewinn bei mir nicht durch die WW Zeitscheiben, sondern durch die WW Zirkulationszeitscheiben erzielt wird. Vielen Dank nochmal! Viele Grüße, Heizstrahler