Hallo Patrick, vielen Dank dafür, dass es überhaupt eine Reaktion auf mein Problem gibt. Ich hatte mittlerweile einige Beiträge gefunden in denen es um defekte Volumenstromsensoren und das Auscodieren ging. Ich konnte auch die Adressen 8A:176 und 1F:0 einstellen, jedoch setzte sich 2D:0 wieder von selbst auf 2D:1. Die Kabelverbindung zum Sensor habe ich nicht getrennt, da ich am Stecker X17.3/4 nichts kaputt machen möchte und den Stecker am Sensor nicht erreichen und ziehen kann. Wer ist bloß auf die Idee gekommen den Sensor hinter dem Kessel zu platzieren? Wenn es sich bei 1F:0 um die Adresse 0x571F (Überwachung min. Umlauf) handelt, dann wäre dies die maßgebliche Einstellung. 2d:1 (mit Strömungssensor) wäre lediglich ob der Sensor abgefragt wird. Tatsächlich wird mit meiner Einstellung 2d:1 und 1F:0 der Wert des Sensors angezeigt, aber nicht berücksichtigt, d.h. er kann auf 0 l/h stehen und die Heizung läuft trotzdem. Im Übrigen scheint der eingebaute Sensor bereits seit mehreren Jahren langsam "gestorben" zu sein (siehe Fehlerentwicklung). Er zeigt bereits nach weniger als 3 Betriebsjahren erste Ausfallerscheinungen. Handelt es sich um einen Konstruktionsfehler, oder taugt der Sensor nichts? Wie handhabt die Fa. Viessmann dies Problem? Gibt es einen neuen Sensor auf Kulanz, oder müsste ich die Kosten selbst tragen? Der Sensor ist ja schließlich nicht ganz billig und wie lange hält dann der neue Sensor (wieder nur einige Jahre)? Viele Grüße h-wiemann