Liebe Community, ich bin ein absoluter Laie und daher dankbar, wenn mir jemand bei folgender Thematik weiterhelfen kann: In unserem Neubau wurde eine Vitocal 200-s Typ AWB-(-M)-E/AWB(-M)-E-AC 201.D verbaut. Diese wurde mit einem Schutzschalter Typ A vom Elektriker unseres Bauunternehmens abgesichert. Bei der Inbetriebnahme durch einen Viessmann Mitarbeiter wurde uns gesagt, der Fi Schalter Typ A sei falsch gewählt, es müsse Typ B verbaut werden. Diese Info haben wir sowohl unserem Bauleiter als auch dem von ihm beauftragten Elektriker weitergeben. Resultat: Der Bauleiter bietet uns an, entweder TYP A Schalter auszubauen und die WP ohne Schutzschalter zu belassen ODER einen Typ B Schutzschalter zu unserer Kostenlast zu verbauen. Begründung: Ein Fi-Schalter sei eigentlich nicht notwendig. Zur Aussage unseres Bausachverständigen, es müsse Schutzschalter Typ B verbaut werden, sagt der Elektriker, dies sei falsch. Für mich stellt sich zunächst die Frage, wer denn nun Recht hat? Muss ein Typ B Schutzschalter verbaut werden (der dann ja auch vom Bauunternehmen gezahlt werden muss)? Falls nicht: Typ A belassen oder diesen ausbauen? Wir wohnen in Rheinland-Pfalz, ist es überhaupt zulässig, eine WP ohne Schutzschalter zu betreiben? Bereits vielen herzlichen Dank an jeden, der sich die Mühe macht, hier zu antworten :).