Hallo Flo, Danke für den Hinweis mit der Wärmeleitpaste. Damit habe ich jetzt immerhin am Pufferspeicher den gleichen Wert wie am Vorlauf und am Rücklauf. Ich dachte schon, ich hätte damit das Ei des Columbus gefunden, weil direkt nachdem ich den Sensor mit der Wärmeleitpaste eingesetzt hatte, lief die Anlage wie ein Uhrwerk auf 27% Verdichterleistung und hatte einen Verbrauch von etwa 1,2 kWh. Aber nach etwa 3 Stunden hatte ich wieder den doppelten Stromverbrauch und bis jetzt habe ich die 27% Verdichterleistung nicht mehr gesehen. Ich habe dann den Pufferspeicher im Zeitprogramm testweise auf Festwert eingestellt. Dabei habe ich festgestellt, dass die Vorlauftemperatur am Eintritt der Fußbodenheizung exakt den gleichen Wert wie der Pufferspeicher hatte. Ich habe dann bei 40° wieder auf Normal umgestellt, weil mir das zu viel für die Fussbodenheizung wurde . Dann habe ich einen Aktorentest gemacht um zu überprüfen, ob der Mischer überhaupt funktioniert. Und siehe da, man hört zwar den Motor, aber der Regler bewegt sich nicht. Er ist also immer offen. Was ich dabei nicht verstehe, warum der Puffer bei "Normal" nicht über die Vorlaufsolltemperatur aufheizt, obwohl die Hysterese auf 4K steht. Die Anlage läuft im Dauerbetrieb mit 33 -70% Verdichterleistung und dabei sind Vorlauf-, Rücklauf- und Pufferspeichertemperatur nahezu identisch. Dass Du mir wegen des offensichtlich defekten Mischers nicht helfen kannst und ich mich mit einem Fachbetrieb in Verbindung setzen muss, ist mir klar, aber kannst Du mir sagen, was der defekte Mischer möglicherweise für den Betrieb der Anlage bedeutet? Warum steigt die Temperatur im Pufferspeicher nicht weiter an und wieso läuft das Ding meiner Meinung nach so unwirtschaftlich? Vielen Dank vorab und viele Grüße.