Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW mit Kommunikationsmodul. Wir planen, unser Heizung und Warmwasserbereitung auf eine Wärmepumpe umzustellen (Vitocal etc.) By the way: Wir haben Viesmann Kompaktheizkörper, Gebäude Baujahr 2005, gut isoliert, Heizlastberechnung nach VDI-Richtlinie 4645:2018-03 ist erfolgt (Norm-Gebäudeheizlast liegt bei 7,1kW)... Um die Tauglichkeit des Gebäudes für niedrigere Vorlauftemperaturen zu testen, haben wir per Vicare App die Vorlauftemperatur reduziert. Wir testen täglich anhand bekannter Thermostatventileinstellungen und vieler Raumtermometer die erreichten Temperaturen. Bei der Kontrolle der Vitodens Anlagenparameter ist uns aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur mitunter auf 80°C hochläuft. Frage: Wie muss ich die Vorlauftemperatur von 80°C im Heizkreis ein verstehen, wenn ich per Vicare App eine Vorgabe von 38°C (Außentemperatur +11°C) habe? Siehe beigefügte Fotos von der Vicare App. Ich möchte ergänzen, das die Vorlauftemperatur in sehr kurzen Zyklen (<<1min von 80°C auf 35°C) schwanken kann. Ich würde verstehen, wenn das eine die Brennertemperatur am Kessel ist und sich signifikant von der Vorlauftemperatur im Heizkreis unterscheiden würde. Wobei mir als Heizungslaie unklar ist, wie man beide Temperaturen ohne großen Zwischenspeicher sinnvoll emkoppeln kann. Mir ist nur wichtig zu wissen, ob meine Überlegungen der geringeren Vorlauftemperatur bezüglich zukünftiger Wärmepumpe sinnhaft ist, oder ob diese empirischen Ermittlungen keinen Sinn machen. Einstellungen Heizkurve Gerätestatus