Warum der Kessel bei externer Ansteuerung nach der Zündung dann auf 20% geht und dann erst langsam auf 100% weiß ich nicht. Habe keinen Parameter gefunden, wo man das einstellen kann. Da die externe Kesselpumpe die Vorlauftemperatur regelt, ist die Solltemperatur im Kessel höher eingestellt als die maximale Solltemperatur der Anlage. Damit ist sichergestellt, dass die Kesselsolltemperatur nie erreicht wird und der Kessel auf 100% geht. Eine externe Vorgabe der Vorlauftemperatur, was ja durchaus möglich wäre, habe ich nicht. Das mit dem Modulieren habe ich auch ausprobiert in dem ich die maximale Leistung begrenzt habe. Der Kessel ist dann 18 - 23h am Tag durchgelaufen. Ergebnis war ein 1/3 höherer Gasverbrauch. Das Modulieren mag ja ein ganz nettes Feature sein um Takten zu verhindern, was am Ende ja auch Effizienz kostet, aber zum wirklichen Energiesparen hilft es leider auch nicht. Der Kessel ist auf Nennleistung ausgelegt und hat dort seinen optimalen Wirkungsgrad. Je weiter man sich vom Auslegungspunkt weg bewegt, desto schlechter wird der Wirkungsgrad. Das ist aber auch nichts Neues. Das ist bei Verbrennungsmotoren, Wärmepumpen etc. überall das Gleiche.