Hallo zusammen, ich bräuchte mal dringend eure Hilfe. Mein Sani hat unsere alte Solarthermie in unsere neue Vitocal 222-G eingebunden. Wenn nun die Sonne scheint, dann fängt der Wärmetauscher an zu arbeiten. Nur, die Kollektortemperatur geht nicht runter und die Warmwassertemperatur geht nicht hoch. Das geht solange, bis die Anlage in den Fehler "Solarmodul: Delta T Überwachung 9e" geht. Ich drehe das Warmwasser auf und lasse es zwei Minuten laufen, plötzlich geht die Kollektortemperatur rapide runter und der Fehler ist gelöst. Die Warmwassertemperatur geht natürlich auch leicht runter, steigt aber nicht mehr. Für mich sieht es ganz so aus, als wird die Wärme nicht abgenommen. Der Zulauf zum Wärmetauscher ist total kalt, der Rücklauf kocht fast. Jetzt frage ich mich, ob die Solarthermie korrekt eingebunden ist. Der Vorlauf Speicher-Wassererwärmer (das heiße Rohr) ist an den Zirkulationseingang angebunden. Aus meiner bescheidenen Sicht heraus korrekt. Der Rücklauf Speicher-Wassererwärmer ist an die Kaltwasserleitung angeschlossen. Hier, so denke ich, liegt der Fehler. Müsste nicht der Rücklauf Speicher-Wassererwärmer an die Warmwasserleitung angeschlossen sein? Nachdem ich den Fehler jetzt schon das 9te Mal hatte und der Sani immer mit den Achseln zuckt, tropft es mittlerweile aus dem Wärmetauscher. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt defekt ist. Besten Dank & VG Peter