Scheint das meine Vitocal 343 ein ähnliches oder das gleiche Problem hat. Heizung mit Wärmepumpe funktioniert einwandfrei, bei Warmwasserbereitung läuft die Wärmepumpe innerhalb von vieleicht 2 min. auf 60° und schaltet dann wieder ab. Sekundärpumpe und Speicherladepumpe gehen voreilend in Betrieb, so wie es sein sollte, die Wärmeabnahme scheint aber trotzdem nicht auszureichen. Nach Abschalten der Wärmepumpe wird das Brauchwasser dann mit der Elektroheizung hochgeheizt. "Gefühlt" dauert das auch viel zu lange, nach 4 Stunden ist die Endtemperatur immer noch nicht erreicht (Einstellung 50° oben, 7° Hystere, mechanisches Ventil eingestellt auf reduzierten 80l Speicher). Ergo: Wärmetauscher verkalkt und/oder Speicherladepumpe. Auch ist der Energieverbrauch für Warmwasser deutlich zu hoch, selbst wenn ich die gesamten 200l um 7K aufheizen würde, stecken da 1,6kWh Energie im Wasser, elektrisch werden aber über 4kWh eingespeist. Das kann ja nicht richtig sein.