Heizkesser Viessmann biferal VB04028 Einbau 1999 Steuerung Trimatik 7450 365-B Alte Heizkreispumpe Wilo VIHU/60r, auf Stufe 3 betrieben (45-55 W) Neue HKPumpe Grundfos Alpha 2/60 1 Heizkreis mit Mischer ------ Guten Abend miteinander, an unserer Heizung wurde vor 4 Wochen, anläßlich eines Tauschs der Kesselanschlussverschraubung und der Mischerabdichtung, die HKPumpe getauscht. Positiv vorweg: Die neue HKPumpe braucht sagenhaft wenige 5 - 8 Watt. Das Problem ist, dass der Vorlauf jetzt nach dem HKPumpenwechsel immer ca. 60 - 70° hat, und das bei Außentemperaturen von +8 - +18° und auch bei Nachtabsenkung! Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf ist stets zwischen 35 und 40°. Der Mischer ist zu jeder Tageszeit nahezu geöffnet, er bewegt sich, pendelt hin und her, verweilt aber stehts ganz weit links. Wenn die Brauchwasserpumpe in Betrieb ist, geht die HKPumpe aus und der Mischer schließt. Der Mischer geht, nur dessen Steuerung scheint gestört. Die Vorlauftemperatur geht auch bei der Nachtabsenkung nicht zurück. Die Nachtabsenkung war seither durch den gesenkten Vorlauf wirksam, jetzt steht auch nachts der Vorlauf meist nahe bei 70°; die Temperatur in den Wohnräumen wird nicht gesenkt. Was ich ohne jede Auswirkung probiert habe - ich habe Änderungen immer über ca. 2 Tage wirken lassen -: Die HKPumpe läuft jetzt auf AUTO mindest 15 Tage durchgehend. Die HKPumpe wurde in den Stellungen PP1, PP2, PP3 und in I und II betrieben. Die Nachtabsenkung wurde um -3 gesenkt. Leider konnte mein Heizungsbauer, der sehr zuverlässig arbeitet, keine Abhilfe finden. Meine Frage ist, wie hängen Mischersteuerung und neue HKPumpe zusammen? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand hier erklären könnte. lowi