Hallo, Floh, vielen Dank für die Info. Seit inzwischen circa vier Wochen läuft die Anlage so wie Du beschrieben hast, mit voll aufgedrehten Rippenheizkörpern. Ich habe die Keine auch soweit optimiert, so dass ich bei 0° Vorlauftemperaturen von circa 32-33° habe. Die Neigung liegt bei 0,4. Niveau =2. Das finde ich beeindruckend gut. Die Anlage läuft tagsüber auch mehr oder weniger konstant durch. Ab Temperaturen von 2-4° taktet sie aber. Das halte ichn physikalisch auch nicht anders für machbar. Wenn die minimale Leistung der Anlage 4 kW beträgt, mein Haus aber weniger Leistung benötigt (angenommen, 2 kW), dann muss sie auch mit 50 % duty Cycle takten. Die Taktfrequenz hängt dann nur von dem Wasservolumen ab. Bei mir ist die Zykluszeit circa 2 Stunden, damit komme ich auf die beschriebenen zwölf Verdichterstarts pro Tag. Längere Perioden können meiner Meinung nach nur mit einem zusätzlich Pufferspeicher möglich sein. Sehe ich das richtig? Dann sollte meine Anlage jetzt richtig eingestellt sein?! Viele Grüße, Tobias