Vielen Dank Inikum für die detaillierte Antwort (und Entschuldigung für die abwesenheitsbedingt späte Reaktion) Vorab: ja, ich rede von einer reinen Fußbodenheizung; ich habe auch mittlerweile alle Ventile offen und eigentlich sollte der hydraulische Abgleich vom Installateur ordentlich gemacht worden sein, sogar die Umwälzpumpe wurde auf eine stärkere ausgetauscht - aber die Durchflussmenge scheint nicht über 2,5l hinausgehen zu wollen (was wäre hier ein vernünftiger Wert?) Die Heizkurve haben wir auch mehrfach angepasst und wir sind aktuell auf Niveau 0/Neigung 0,8; wenn ich in der App dann ca. 19 Grad als gewünschte Raumtemperatur einstelle, lande ich bei ca. 22-23 Grad tatsächlich gemessener Raumtemperatur. Ich hatte auch schon alle anderen Varianten probiert, u.a. auch ein Niveau -2, was aber dazu führte, dass gerade Fliesenböden für meine Frau schlichtweg zu kalt waren Was ich nicht ganz verstehe ist: "Wenn nun über die Südseite ein Wärmeeintrag über die Sonne erfolgt, reduziert sich von selbst die Wärmeabgabe aus der FBH in den Raum, da der Temperaturunterschied zwischen FBH und Raumtemperatur kleiner wird." - es ist mir logisch nachvollziehbar, was Du hier beschreibst, aber ist der Baukörper/Fußboden nicht zu träge, um auf diesen Wärmeeintrag zeitnahe zu reagieren? Und zum letzten Aspekt noch: ich verstehe aufgrund deiner Antwort, dass es keinen Innenraumtemperatursensor gibt?! (oder es gibt einen, ist aber in deiner argumentation nicht notwendigerweise einzusetzen?) Vielen Dank!