Hallo qwert089, ich habe mir die PWM-Signale für die Lüfteransteuerung (R) und die Tachosignale (Q) von den Lüftern auf X6 und X10 mit einem Oszilloskop angeschaut. Die Tachosignale sind stabil, und ändern sich wie zu erwarten entsprechend der Lüfteransteuerung (s.u.). Beim Lüfter für das Außenluftgebläse der Wärmepumpe war kein Signal, was auch richtig ist, der ist aktuell aus. Also alles im erwarteten Bereich, diese Werte, hier unten grün dargestellt, sind auch in der Anzeige stabil. An den Shunts R169 und R102 lagen Werte <10mV an, das konnte ich nicht mehr sauber messen. Wenn die Lüfter ein sauberes Tachosignal zurückgeben, macht es doch keinen Sinn, wenn die Drehzahl dann analog über die Stromaufnahme, also den Spannungsabfall an den Shunts bestimmt wird. Was in der Anzeige so stark schwankt ist der hier unten rot markierte Volumenstrombereich. Woher kommt dieser Wert ? Ist der Wert bei Euch stabil ? Da die Vitotres läuft, und falls Ihr keine Einwände habt, würde ich es dann dabei belassen. Bzgl. der aktuell etwas stickigeren Luft als üblich werde ich mich mal an anderen Filtern versuchen, evtl. hatte ich beim letzten Filterwechsel die Marke geändert. Falls es jemanden interessiert, hier die von mir gemessenen Daten zu den Lüftern bei minimaler, mittlerer und maximaler Lüftereinstellung: PWM-Ansteuersignal: 1 kHz 13V, Impulsbreite wird geändert Lüftereinstellung, Impulsbreite, Anzeige (grün) minimal, 252µS, 34 mittel, 296µS, 42 maximal: 560µS, 62 Tachosignal: 46-48V, Frequenz wird geändert Lüftereinstellung, Frequenz, Anzeige (grün) minimal, 52 Hz, 32 mittel, 70 Hz, 46 maximal: 104 Hz, 60 Gruß, Passivbär