... sagt der Praktiker und hat damit definitiv Recht! Um 400 Liter von 55°C auf 61°C sagen wir in einer Viertelstunde(!) hochzubringen, braucht es aber gerade mal 11kW - die bekommt man glaubich gut durch das 22er Kupferrohr. Wir dürfen bei den ganzen Rechnungen/Überlegungen die Schichtung im Speicher nicht ausser Acht lassen. Auch habe ich mich oben mit meiner Annahme von 20 Litern für den Speicherladekreis grob verschätzt - alleine der Kessel der grossen Vitocrossal hat schon 71 Liter, die natürlich auch hochgeheizt werden müssen, und das von 35..40°C, aber dabei ist die Kesselleistung anzusetzen. Und der Wärmetauscher mit nochmal 10 Liter, deren Temperatur aufgrund der Schichtung im Speicher irgendwas zwischen Kaltwasser und angezeigter Speichertemperatur ist... Zusätzlich wird die Kesselleistung nicht schlagartig, sondern mit einer gewissen Rampe hochgefahren... bei mir sieht das so aus (160 Liter von gemessenen knapp 20°C auf gut 45°C hochheizen in einer halben Stunde, bei 2/3 der Wärmetauscherfläche des 400l Speichers, 25er Verbundrohr ) Dabei ist alles absichtlich eingedrosselt (75% max Kesselleistung, 60% Pumpenleistung -> knapp 1000l/h, DiffTemp nur 15K statt 20K), trotzdem werden im Schnitt ca.10kW übertragen (160l x 25K x 1,16kWh/(m3*K) / 0.5h) -> -> -> -> -> -> -> -> -> Wenn man bei @DiBre wirklich wissen möchte, was los ist, empfiehlt es sich, die Differenz der Temperaturen von Speicherladevor- und rücklauf zu betrachten und das mit dem Volumenstrom (der lässt sich angezeigen) zu multiplizieren - das ergibt die übertragene Leistung. beste Grüsse! Phil