Hallo, die eingebaute Vitocal 242-G (BWT 241.A08) ist leider etwas zu groß dimensioniert für unser Haus. Mit Öffnung von möglichst vielen Rauthermostaten und Anpassung des Überdurckventils läuft die Wärmepumpe inzwischen recht lang, solange es recht kühl draußen ist und keine Sonne scheint. Aber bei milder Witterung und Sonnenschein wird ein großer Teil des Hauses durch die Sonne erwärmt und die Wärmepumpe läuft immer noch sehr kurz, nur ca 5-10 min. Dabei läuft die Primärpumpe immer bei 100%. Eine weitere Optimierung würde ich in der Reglung der Primärmpumpe sehen. Kann die Primärpumpe bei diesem Wärmepumpentyp abhängig der Außentemperatur geregelt werden. Wenn ja, welche Parameter müssten in der Steuerung angepasst werden? Vielen Dank im Vorraus.