Hallo Michael, Der Unterschied zwischen einem TN- und einem TT-Netz liegt allein in der Erdung. In beiden Netzen ist der Sternpunkt des Trafos geerdet. In beiden Netzen wird dieses Potential Zusammen mit den Außenleitern bis zum Hausanschlusskasten geführt. Im TN-Netz heißt dieser Leiter dann PEN, im TT-Netz nur N. Ob ich jetzt einen 3m langen Staberder in den Boden ramme oder eine 1m² Erdungsplatte hochkant vergrabe, nur um einen Sternpunkt am Generator zu Erden, kann ich auch den Fundament Erder des Gebäudes an den Stromgenerator anschließen. Bei einem TT Netz muss genauso geerden werden, wie in einem TN Netz. Ob N + PE oder PEN, das Kind hat nur einen anderen Namen. Mein Fazit: Die Steuerung und der Lastteil der Heizungsanlage funktionieren einwandfrei. Kurzschluss- und Fehlerstrom-Schutz sind vorhanden. PHASE L1 und NULL LEITER N. sind für die Funktionen zuständig. Alle Erdungen sind nur Schutzfunktionen. Einzige Ausnahmen sind elektrische Geräte, die nicht geerdet werden dürfen. Zum Beispiel schutzisolierte Kunstofflampen und Geräte. PS: Im Gegensatz zu einem IT-System ist in einem TN-System (wie auch in einem TT-System) der Sternpunkt auf Unterspannungsseite der speisenden Transformatorenstation geerdet. Hab ich ja oben schon geschrieben, Staberder oder Kupferplatte (kann man, macht aber keinen Sinn). Gruß Frank