Moin nochmal! >> Vielleicht gibt es ja noch andere, oder sogar Viessmann-Experten, die dazu etwas sagen können. Da das offensichlich nicht passiert, sage ich nochmal was... Mit 15.000kWh/a heize ich mein gesamtes Haus (140m2 Altbau 1933 mässig isoliert) inklusive Warmwasser und Gasherd. Deine WW Verbrauchswerte sind ziemlich katastrophal. Mal zur Orientierung: 1x Duschen, gut 40 Liter @ gut 43°C bei Kaltwasser 12°C -> ca. 1,5 kWh Dass Warmwasser per Speicher einen grauenhaften 'Wirkungsgrad' von unter 50% hat, und Zirkulation zusätzlich für einiges an Verbrauch sorgt, ist kein Geheimnis, aber alleine damit sind deine Zahlen kaum zu erklären bzw zu rechtfertigen. - Als erstes würde ich dafür sorgen, dass der grosse Kessel nicht ständig aufgeheizt wird, indem die Warmwasserbereitung auf 1 oder 2, maximal 3 mal am Tag begrenzt wird. - Dann die Zirkulation nur zu Zeiten einschalten, wo sie sinnvoll ist. Schwerkraftzirkulation ggf. durch ein federbelastetes Ventil unterbinden. - Informier dich mal zu der Legionellenproblematik. Gewöhnlich ist die im Einfamilienhaus kein Problem, auch bei niedrigen WW Temperaturen. Auch lange Leitungen sind problemlos, erst recht mit Zirkulation. Legionellen vermehren sich in ruhendem Wasser. Wenn du sicher gehen willst, dann ab und an das Wasser hochheizen und dann die Leitungen und Armaturen spülen. Ansonsten die WW Temperatur verringern. - Evtl. noch schauen, ob es im Sommer eine (Schwerkraft)Zirkulation des Speicherladekreises gibt und Wärme durch den Schornstein weg geht. Das ist aber eigentlich aufgrund der Konstruktion der Vitocrossal kein Problem. beste Grüsse! Phil