Hallo zusammen, ich habe hier quasi ein Viessmann-Idealsystem aufgebaut (VX3 + 10kW Batterie, Gridbox, Mennekes Charge Control Wallbox, Vitocal-333 und Vitovent 300-W), habe aber immer noch Probleme mit einigen Komponenten. Leider hat die Wallbox im Moment ein Softwareproblem und ein Überschussladen ist nicht möglich (Mennekes ist dran). Nun möchte ich solange der Fehler besteht mein E-Auto aus dem Netz laden. Ich habe die Gridbox auf „Schnellladen“ eingestellt, sodass die Wallbox mit vollen 11kW das Auto laden kann. Nun ist mir aufgefallen, dass beim Ladevorgang die Batterie des VX3 voll beansprucht wird, d.h. 4kW aus der Batterie gezogen werden, der Rest dann aus dem Überschuss bzw. aus dem Netz. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum wird das Laden es E-Autos hier nicht an der VX3-Batterie vorbei geladen? Allein aus Effizienzgründen ist es doch sinnlos, die E-Auto-Batterie aus der VX3-Batterie zu laden. Außerdem kann das doch nicht gut sein für die VX3-Batterie, wenn diese mehr Ladezyklen bekommt, als notwendig. Wie kann ich also erreichen, dass mein E-Auto nicht aus der VX3-Batterie geladen wird, sondern nur aus PV-Überschuss und Netzbezug?