@Peter14089 schrieb: FI ist bei fest angeschlossenen Geräten nicht Pflicht aber trotzdem Empfehlenswert. Das macht im Preis dann auch keinen großen Unterschied. Aber Achtung: für den Verdichter der ja durch einen Umrichter angetrieben wird (Inverterbetrieb) wird ein FI (neudeutsch RCD) Typ "B" benötigt (allstromsensitiv). Und diese kosten ein mehrfaches der üblichen Geräte, besonders wenn es Markengeräte sein sollen. Siehe z.B. Montageanleitung der Vitocal 200-A (die habe ich), aber die 250-A sollte da nicht abweichen: Trennvorrichtungen für nicht geerdete Leiter ■ In der Netzanschlussleitung ist eine Trennvorrichtung vorzusehen, die alle aktiven Leiter allpolig vom Netz trennt und der Überspannungskategorie III (3 mm) für volle Trennung entspricht. Diese Trennvorrichtung muss gemäß den Errichtungsbestimmungen in der festverlegten elektrischen Installation eingebaut werden, z. B. Hauptschalter oder vorgeschalteter Leitungsschutzschalter. ■ Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können. ■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen Gruß Michael (von Beruf Elektriker ...)
... Mehr anzeigen