Hallo Michael, so jetzt endlich die Daten: Bei Beginn des Aufheizprozesses der startet sobald überschüssiger PV-Strom da ist steht die Sekundärpumpe bei 70 und das ändert sich wärend der ganzen Zeit nicht. Ich habe mal zu Beginn als auch gegen Ende des Aufheizprozesses die relevanten Screens abfotografiert (siehe Anlagen). Dabei sieht man, dass tatsächlicht die Leistung des Kompressors reduziert wird (von 70% auf 10%). Das Modulieren scheint offenbar also prinzipiell zu funktionieren, nur verstehe ich nicht warum der Kompressor nicht gleich die Leistung so anpasst das kein Fremdstrom verwendet wird. Noch ein Punkt der entscheident sein könnte: wir haben die Schwelle bei der die PV-Aufheizung beginnen soll bei 1,5kW eingestellt (die PV Anlage macht maximal 3,5kW). Die WP benötigt aber am Ende des Ladeprozesses wenn sie mit 10% läuft ca 1,8 kW. Weisst Du zufällig was die minimale Leistung ist mit der die WP sinnvoll arbeiten kann? Ich hatte das in den Datenblättern nicht gefunden.... Danke schonmal! Herzliche Grüße Thomas