Hallo, so würde ich vorgehen. Den am weitesten entfernten Heizkörper auf "6" stellen. Dann den Pumpendifferenzdruck zu weit erhöhen, bis dieser HK ca. 5 K Spreizung hat. Dann die anderen Heizkörper auch auf ca 5K einregeln. Jetzt kann es sein dass man noch mal eine weitere Iteration starten muss. Dann im nächsten Schritt die Heizkurve absenken. In den Räumen ,die jetzt viel zu heiss werden, muss die Voreinstellung reduziert werden. Sollte es irgendwo stark rauschen, muss man mit der Spreizung für das ganze System höher gehen. z.B. 7 oder 8K VG