Und wieder neue Erkenntnisse. Nach dem letzten Neustart (siehe letzter Kommentar) hat die Heizung an diesem Tag funktioniert. Aber am nächsten Morgen (heute früh) gab es wieder nur Heizstab. In der Meldungshistorie taucht um 05:43Uhr der Fehler "Außeneinheit A0" auf, der sich wohl wie von Zauberhand selbst wieder behoben hat um 05:57Uhr. In der Meldungshistorie des Kältekreises gibt es aber neue Meldungen, nämlich Fehler 5 um 05:42Uhr und Fehler 30 um 06:18Uhr. Fehler 5 bedeutet laut Handbuch "Kurzschluss/Unterbrechung Verdampfertemperatursensor OMT". Der Wert dieses Verdampfertemperatursensor OMT wird im Kältekreisdiagramm angezeigt. Dort steht dauerhaft irgendein Wert zwischen 53°C und 62°C, was doch ziemlich unlogisch erscheint, da die Außeneinheit ja seit Stunden überhaupt nicht läuft. Ich hab mal die alten Bilder angeschaut und gesehen, dass bei meinem ersten Post schon Bilder dabei waren, wo dieser Wert auf 56°C steht zusammen mit der Bemerkung "MaxVent/MaxTemp". Daraufhin habe ich die Außeneinheit heute Nachmittag aufgemacht und diesen 10kOhm-Widerstand mal durchgemessen. Er wirft 18,2kOhm, was laut diverser Tabellen einem Wert zwischen 11°C und 12°C entspricht. Was heißt das nun für mich? Ich habe einen Fehler auf einem Sensor, ich habe einen offensichtlich unplausiblen Wert auf diesem Sensor und ich habe beim Durchmessen dieses Sensor aber einen korrekten Widerstand. Bedeutet das, dass die "Hauptleiterplatte Außeneinheit" defekt ist? Ein anderer Fehler (19 am 03.02.2024 "Störung Blindstromkompensation") weist ja auch darauf hin. @Flo_Schneider: Rette mich! Danke!