Hallo Flo, bin etwas spät dran mit meiner Antwort, wollte aber zwischenzeitlich noch ein paar Informationen über die Anlage (Vitocal 300G BWC 301.C16) sammeln; speziell bei niedrigeren Temperaturen. Zwischenzeitlich habe ich also verstanden, dass die WW-Bereitung mit hoher Leistung erfolgt. Aktuell, bei Außen-Temperaturen um -2 bis +8Grad kann ich feststellen, dass die WP durchaus mehrere Stunden ohne Unterbrechung bei niedriger Leistung (Pelektr = ~1,5KW) Wärme erzeugt; das ist auch das von mir erwartete Verhalten der WP. Bei niedriger Wärmeanforderung (höhere AT) sieht es etwas anders aus. Sobald sich die WP einschaltet, läuft diese für etwa 20-30min. mit hoher Leistung an. Dies führt bei wärmeren Bedingungen dazu, das mein 600L Pufferspeicher gefüllt ist, dies führt dann zum Abschalten der WP. Nach etwa 1-2h beginnt der gleiche Ablauf erneut. Meine Frage geht als in die Richtung Anlaufverhalten der WP. Ist es zwingend notwendig, die WP mit recht hoher Leistung (4-5KW) anzufahren oder kann das Anlaufverhalten angepasst werden? Folgende Fakten aus November 2023: 146Starts, 119h Betriebszeit. Freue mich auf Deine Einschätzung. Viele Grüße