Hi, ich habe genau das mit der 060 so umgesetzt. Die WP läuft im Zeitprogramm von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit Solltemperatur 52 grad, da hab ich immer 450W übrig Ich habe die Stromversorgung des Heizstabes von der Regelung abgezogen und versorge diesen mittels einer WLAN-Steckdose, die von meiner PV Überschuss-Steuerung geschaltet wird. Sobald 1,5kW Überschuß anliegen, schaltet die Steuerung die Steckdose und der Heizstab läuft. In die Zuleitung des Heizstabes habe ich ein Anlagethermostat eingebunden, welches auf der Verrrohrung des WW-Ausganges sitzt. Dieses Anlagethermostat schaltet den Heizstab bei 65grad aus, d.h. selbst wenn an der Steckdose Spannung anliegt, ist bei 65 grad Schluß. Die normale Smart-Grid Funktion finde ich nicht besonders gut umgesetzt, denn hier wird ja nur der WW Soll-Wert der WP hochgesetzt. D.h. wenn im Rahmen der eingestellten Parameter eine bestimmte Zeit der potenzialfreie Kontakt geschlossen bleibt, setzt die Pumpe den Sollwert hoch und heizt dann kontinuierlich bis dahin. Wenn 5min. später der Überschuß nicht mehr anliegt, zieht die Pumpe / Heizstab dann natürlich aus dem Netz.