Die 3 m Regelung gibt es in BW so nicht. Viel wichtiger ist die Lautstärke. Und da sehe ich das Problem. Habe jetzt nachgemessen und folgende Maße sind das Ergebnis: Abstand WP außen bis Grundstücksgrenze 0,75 cm. Grundstücksgrenze bis Fenster Schlafzimmer Nachbar 168 cm. Grundstücksgrenze bis Mitte Fenster 220 cm. Das macht mir schon eher Sorgen. Und natürlich die hohen Anschaffungskosten von 39400 in denen ja nicht einmal alles enthalten ist. Demontage der ST kommt noch dazu, ebenso hydraulischer Abgleich 1150 plus Material für Elektroarbeiten, und die Positionen mit Vermerk N.E.P. Schätze ca. 3600 zusätzlich. Wie rechtssicher ist denn ein Schallgutachten ohne vor Ort Termin nur anhand von angeforderten Daten? Bauseits sind zu liefern B-Plan, Grundrisse der Betroffenen Häuser, Bauteile der Betroffenen Häuser (Fenster, Mauerwerk, Rolllädenkästen). Sonstiges: Einzeichnung Wärmepumpe, Daten der Maschine. Natürlich ist die anfängliche Überlegung WP nicht ganz vom Tisch, aber die Unsicherheit den Lärm betreffend macht das ganze extrem schwierig. WP ca. 28300€ ( Förderung bereits abgezogen ) Vitodens 300 + Speicher inkl. Demontage der alten ST 12000€. 16000€ sind schon eine Hausnummer. Jetzt hätte ich noch ein wichtiges Detail vergessen, direkt über der Wärmepumpe befinden sich die beiden Kinderzimmer. Schallausbreitung ist ja auch nach hinten, wäre dann auch nicht so angenehm?