deine Frage war doch, ob die Vorlauftemperatur hoch geht, wenn du im Wohnzimmer den Durchfluss reduzierst. Natürlich braucht es - wie du gesagt hast - eine höhere Vorlauftemperatur bei weniger Durchfluss für gleiche Heizleistung im Wohnzimmer. Und das ist im Link beschrieben, natürlich 'indirekt'. So ein Vorgehen ist allerdings ein wenig 'ungewöhnlich'. Eigentlich stellt man die Kennlinie so ein, dass sie in dem Raum, der die höchste Vorlauftemperatur benötigt (bei dir wohl das Badezimmer), bei voll geöffnetem Ventil die an der Therme eingestellte Raumtemperatur bei allen Aussentemperaturen 'herstellt'. Die Räume mit weniger Vorlauftemperatur-Bedarf werden dann per Hydraulischem Abgleich oder Thermostatventilen eingedrosselt. Das ist bei uns auch so - das Badezimmer liegt im schlecht isolierten Altbau und ist das Maß für die Vorlauftemperatur. In allen andren Räumen sind die Thermostatventile runtergedreht. Das ist ne blöde Sache, weil eigentlich eine niedrigere VL Temperatur für den Rest des Hauses reichen würde und das natürlich besser/sparsamer wäre. Ich hab im Badezimmer aber schon einen maximal großen Heizkörper eingebaut und isoliert, was geht. Aber es bleibt dabei. Die Raumaufschaltung des Wohnzimmers erfordert natürlich eine andere Strategie als die oben beschriebene (nämlich z.B. die von dir erwogene), wenn du das Badezimmer wärmer bekommen willst. Du könntest natürlich die Raumtemperaturaufschaltung deaktivieren, und 'gewöhnlich' regeln lassen (so wie oben beschrieben eben)... beste Grüsse! Phil