Servus, ich lese seit einigen Wochen alle möglichen Threads zum Thema Störung D7 Strömungswächter hier im Forum! 2x war Viessmann bei mir und 1x ein Monteur. Seitdem vom Viessmann Techniker ein Update aufgespielt wurde, habe ich mehrfach am Tag den Fehler D7. Die Anlage ist aus 2018 und lief bis Mitte 21 ohne Probleme. Beim 2.ten Mal sagte man mir, dass ein Überstromventil eingebaut werden muss. Das hat der Monteur getan - Heizung lief, bis er vom Hof gefahren ist. 1000€ und keine Lösung. Durch eure vielen guten Beiträge habe ich nun selbst Hand angelegt. FB Hzg, Pumpe etc entlüftet. Keine Besserung. Nun meine Frage: der Strömungswächter ist für 600 l/h +-10% ausgelegt. Ich habe 16 FB Hzg Kreise, bei der jeder Kreis im Pumpenbetrieb zw 1 und 1,5 l/h anzeigt. Das wären 16x1,25 l/h x 60 Min = ca. 1.200 l/h - doppelt so viel ohne Toleranz. Kann es sein, das der Strömungswächter falsch dimensioniert ist und beim alten Release der Heizungssteuerung nicht abgefragt wurde bzw mit anderen Schwellwerten etc. parametriert wurde? BTW im Aktorentest läuft sie ohne Probleme…. ich danke euch für eure Zeit mit meiner Problemlösung. Lg Detlef