Hallo Robert, der Verkauf der neuen Serie 200-S mit Kältemittel R32 soll im nächsten Monat starten. Das alte R410A darf ab 2025 nicht mehr produziert werden. Bei der 200-S AWB-E-AC 201.D10. musst du eine jährliche Dichtheitsprüfung von einem zertifizierten Kältetechniker machen lassen. Alternativ käme auch der neue MonoBlock 250-A mit Propan als Kältemittel in Frage, wenn die Gegebenheiten das zulassen. Ja die aktuellen Modelle sind alle SG-Ready Wenn es ein Split Anlage werden soll würde ich auf das neuen Modell warten. Weil du etwas von Heizkörper geschrieben hast. Sobald du einen 2. Heizkreis für diese Heizkörper benötigst, bestimmt diese Vorlauftemperatur den COP der ganzen Anlage, auch wenn der Rest des Hauses eine FBH hat. Diese Heizkörper sollte so weit vergrößert werden, dass sie mit der Vorlauftemperatur der FBH zu Recht kommen. bzw. wenn der Keller nur alle Jubel-Jahre beheizt wird, stell einen Heizlüfter auf. 2 Heizkreise sind absolut zu vermeiden. Der Handtuchtrockner tut auch mit 30 Grad Vorlauf. VG Michael