Hallo @Tim10 Außerdem sind 2 Varistoren und eine Sicherung auf der EEV-Platine durchgebrannt, was auf eine Überspannung hinweist. Dies alles passiert meist auch dann, wenn der Neutralleiter des Außengeräts den Kontakt zur Versorgung verliert. Wenn dies jedoch am Hauptnetz des Hauses passiert ist, müssen auch mehrere einphasige Verbraucher im Haus durchgebrannt sein. Es ist notwendig, die Versorgungsspannungen der Versorgung des Außengeräts (L1, L2, L3, N) zu überprüfen. Am Außengerät müssen beide Lüfter und die EEV-Platine ausgetauscht werden, die anderen Komponenten sollten überleben. Überlassen Sie die Reparatur wahrscheinlich am besten einem Fachbetrieb, insbesondere wenn Sie ein versichertes Gerät bei einer Versicherung haben. VG