Hallo, Danke für die Nummer. Hier sind die Anleitungen https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7537971 Das Kabel und Diagnoseprogramm sind 100% kompatibel. Ob es eine EVU Sperre gibt könntest du sehen, ob hier Kabel angeschlossen sind >>1.150 Stunden pro Jahr (b dann ist die Maschine deutlich überdimensioniert. Hier hätte die kleinere B06 völlig gereicht. Wartungsanleitung https://static.viessmann.com/resources/product_media/4753061WCL00003_1.PDF >>1.150 Stunden pro Jahr (b dann ist die Maschine deutlich überdimensioniert. Hier hätte die kleinere B06 völlig gereicht. Zum Glück scheint sie nicht sehr zu takten. Hier könntest du durchaus Nachts ausschalten. d.h den Raumtemperatur Sollwert so stark absenken dass auch die Pumpe bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt abschaltet. Das sind vermutlich die 55 W. Das würde gut zur PV Anlage passen. Die WW Bereitung sollte dann auch auf die Mittgaszeit gelegt werden. WW Zirkulationspumpe nur zu den nötigen Zeiten laufen lassen und dort im Intervall Betrieb. Mit dem Diagnoseprogramm könntest du alle Einstellung als PDF speichern, dann kann man das noch prüfen. in dem Beitrag siehst du wie das Programm aussieht und was in den Abnahmeprotokoll (PDF) enthalten ist. https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A-AWHI351-A14/m-p/226869 VG