Hallo Chris, als erste Einschätzung ist der Öl- oder Gasverbrauch pro Jahr schon eine Orientierung. Als zweiten Punkt frage ich immer nach der Vorlauftemperatur. Da du überall Fußbodenheizung hast dürfte das kein Problem sein. Am besten ist es, wenn alle Leitungen voll geöffnet sind und ein guter Durchfluß gesichert ist, damit die Wärme der Anlage auch schnell genug abgenommen wird. Dabei sollten alle Räume dann auf Wunschtemperatur kommen. Wenn du das sicherstellen kannst, dann hast du schon gewonnen. Wenn einzelne Zimmer "abgedreht" werden, kann es sein, dass die Wärme nicht schnell genug abgenommen wird und die Anlage unnötig taktet. Zwei Heizkreise braucht man eigentlich nur, wenn man einen Mix aus Fußbodenheizung und Radiatoren hat. Dann läuft die Anlage im Prinzip mit der hohen Temperatur für die Radiatoren und regelt über einen Mischer im zweiten Heizkreis die Temperatur für die Fußbodenheizung runter. Damit würde man den energetischen Vorteil der Fußbodenheizung durch die niedrige Vorlauftemperatur verschenken. Über den Daumen gepeilt würde ich zu der A13 tendieren. Du musst bedenken, dass damit auch das Brauchwasser erwärmt wird und in dieser Zeit die Raumheizung aus ist. Bei mit dauert es mit einer A13 und 300 Liter Warmwasser ca. 1 Stunde. Jetzt kannst du es grob einschätzen, was das bei deinen 500 Liter und z.B. einer A08 bedeutet. Das hängt natürlich auch stark von dem Wasserverbrauch ab, also Anzahl der Personen und deren Gewohnheiten. Man muss da auch keine tolle Wissenschaft draus machen. Sprich mit deinem Heizungsbauer dahingehend. Die A13 würde deine rund 20.000 kWh pro Jahr sicher schaffen. Gruß Peter